淺析橡膠止水帶在施工中斷裂
來源:科技致富向導 2014年18期
為了能夠適應溫度變化、地基不均勻沉降等原因引起的構筑物的變形,需設置伸縮縫以便將建構筑物分為若干獨立施工單元。伸縮縫則是一個非常重要又容易被忽視的問題,伸縮縫一旦漏水則很難修復,往往帶來巨大的經濟損失。為防止伸縮縫漏水往往在其內設置止水帶,止水帶分金屬類(紫銅類、不銹鋼類)、橡膠類(天然橡膠、氯丁橡膠、三元乙丙橡膠)、塑料類(PVC類、塑料油膏類、聚氯乙烯膠泥類)、密封膠類(聚氯乙烯、氯丁、丁基、丙烯酸酯)、復合止水材料等多種,其中橡膠止水帶因其耐寒耐老化、抗拉抗壓性能強、耐酸耐堿等性能在工程防水滲漏、減震緩沖、緊固密封等處被廣泛利用。目前國內已對橡膠止水帶成品的拉伸強度、硬度、扯斷伸長率等方面性能規定了標準,在施工中由于止水帶是伸縮縫質量的關鍵環節,并且一旦出現質量問題維修極為困難,因此,防止橡膠止水帶斷裂顯得尤為重要。
1.橡膠止水帶斷裂原因分析
橡膠止水帶是利用橡膠材料高彈形變的特性,在各種荷載下會產生彈性形變遇水后會發生體積膨脹,在工程中廣泛應用,但在工程中也有出現橡膠止水帶斷裂或漏水現象。分析其原因主要有以下幾方面原因。
1.1混凝土收縮
使用伸縮縫的構筑物大多為超長結構,由于結構占地面積大施工用材料較多,施工工期相對較長,因此,伸縮縫的施工工期也較長,在伸縮縫施工期間由于混凝土的收縮可能導致帶動止水帶斷裂現象。
1.2環境溫差
大型結構建筑物由于施工工期長往往在伸縮縫施工完成到頂后覆土需要很長時間,期間環境溫度往往發生很大變化,而由于溫差導致混凝土自由伸縮時其線膨脹系數由于溫度變化而較大,導致混凝土發生較大的線膨脹量,而橡膠止水帶的定型產品適應不了如此大的變形量而導致應力集中,引起橡膠止水帶薄弱處斷裂。
1.3施工原因
施工過程中若對止水帶安裝質量控制不好,則會造成其接觸面容易脫離或產生氣孔,氣孔的存在使止水帶與混凝土連接不密實甚至由于氣泡存在而脫離,或使混凝土內大粒徑骨料(機械碎石尤為不利)進入止水帶底部,當上層混凝土澆筑時由于止水帶下部骨料的作用而使止水帶斷裂;由于水平伸縮縫的兩側混凝土不同時澆筑,后澆筑部分要等先澆筑部分混凝土強度達到一定要求后才能進行,因此,橡膠止水帶的裸露時間較長,在施工期間,需進行鋼筋綁扎、模板支護等工藝施工,涉及的材料較多,若施工不小心則會造成止水帶被扎穿,甚至造成斷裂。
1.4地基的不均勻沉降
由于地基軟硬不均,施工中碾壓或地基加固不好,或者施工后地基遇到水的浸泡,造成地基不均勻沉降變形過大,不均勻變形值超過了橡膠止水帶的變形范圍。
2.防止橡膠止水帶斷裂的措施
針對橡膠止水帶出現斷裂的原因,我們在事前編制施工組織設計,制定施工方案時要有具體的措施:
。1)為了防止混凝土失水收縮,在澆筑時嚴控坍落度在180mm以內,同時加減水劑。
。2)優化施工組織設計,縮短工期,重視保溫養護,減小環境溫差。
。3)施工中采用卵石混凝土,以減少氣孔或骨料刺破橡膠止水帶的現象;同時在施工中加強各工種之間的交接及施工交底的督促檢查,建立責任制、事后追責制,防止人為意外破壞橡膠止水帶。
。4)加強對不均勻地基的設計和施工管理,使二者有機的結合,防止因地基不均勻沉降造成橡膠止水帶的斷裂。
3.橡膠止水帶出現斷裂現象的解決措施
經過事前認真預防,橡膠止水帶斷裂的現象會大大降低,但不會完全避免,當事后出現斷裂問題情況,要認真分析,采取合理可行的經濟措施來解決問題。具體的辦法有以下兩種。
3.1塞填法
在進行塞填之前應先進行人工清理,用鋼銼將原來伸縮縫內的聚苯板、拉裂的止水帶及其他雜物清除干凈,然后用清洗須處理部位500mm寬范圍內的混凝土表面,使其達到表面干凈、平整、光滑。接著用電鉆按照一定間距在伸縮縫兩側進行鉆孔和預埋膨脹螺栓。膨脹螺栓的規格要根據實際的不均勻沉降差確定,螺栓位置一定要準確,預埋一定要穩固。之后用手錘將加工好的瀝青麻絲塞進伸縮縫內進行初步止水,在施工中要控制瀝青麻絲的塞填深度,以保證止水效果和節約膨脹橡膠的用量;進行瀝青麻絲進行初步止水之后,為了達到更佳效果,最好采用膨脹橡膠塞填瀝青麻絲未能塞滿的縫隙,最后膨脹橡膠的表面應與混凝土表面持平,并要保證縫隙內必須塞填密實;之后應對混凝土表面再次進行清洗,和對膨脹橡膠表面平整度的檢測,均符合要求后進行橡膠板或鋼板的安裝,所用板材長度應與縫隙長度相同,且板材的鉆孔位置及間距應與膨脹螺栓鉆孔及位置相同。
3.2注漿法
對于地質結構復雜,地下水位較高,工作環境差,底板伸縮縫止水帶斷裂可采用化學注漿外加可卸式止水帶法進行補救。由于化學注漿材料具有良好的與混凝土粘接性能,待其形成固體后具有良好的彈性和遇水膨脹性。在注漿前要采用同樣方法將縫內以及縫內其他雜物清除干凈,可根據實際情況通過注漿管分次進行高壓灌注,灌注之后在伸縮縫表面加防腐木條,之后外加頂壓鋼板;對于墻體伸縮縫則需在外側增加鋼筋混凝土擋板及嵌縫填料,之后在墻體頂部1米左右伸縮縫內用化學注漿進行封堵并使化學注漿與橡膠止水帶搭接,形成水栓;待施工完成后應組織對伸縮縫寬度隨氣溫變化的觀測及地庫結構總體變形量的觀測,以便于控制補救質量。
4.結語
伸縮縫止水帶是大型構筑物施工質量控制的關鍵部位,也是施工的薄弱環節,因此在施工過程中應對其高度重視,要編制施工方案進行技術交底,確保按照制訂的技術方案進行施工,以確保工程質量;若施工后發生止水帶斷裂現象應根據實際位置采取適當的方法進行處理,做到事后控制,亡羊補牢為時未晚,防止因漏水引起的地基沉降而造成更大的損失和事故,為保證工程的質量奠定基礎。